大家来算一算几道接触电压的题?
<P>1、</P><P><BR></P>
<P>2、</P>
<P><BR><BR><BR><BR></P>
<P>3、</P>
<P><BR></P>
<P>4、</P>
<P>把图重新传了一下,看起来要清楚一些了。</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xiangyiling 在 2009/7/9 14:20:50 编辑过」</div>
回复:大家来算一算几道接触电压的题?
算接触电压题图1,设备外壳有两处接地,是个什么接地形式,看不明白.回复:大家来算一算几道接触电压的题?
<P>这可是2008年注册电气工程师的案例题,没有人感兴趣?不知谁能做答呢?</P>回复:大家来算一算几道接触电压的题?
<P>再想想,有没有答案呢</P><BR><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 一帘幽梦 在 2009/7/8 10:36:19 编辑过」</div>
回复:大家来算一算几道接触电压的题?
<P>有答案,但是记不起来了!</P>回复:大家来算一算几道接触电压的题?
<P>在几个网友的帮助下,做出了答案,大家看一看,对不对?</P><P>1、220×0.1/(0.04+0.06.+0.1)*10/(10+4)=78.5V</P>
<P><BR>2、220/(0.1+0.04+0.06)*0.06=66V</P>
<P>3、220/(0.1+0.04+0.06)*0.04*10/(10+4)+220/(0.1+0.04+0.06)*0.06=97.5V</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xiangyiling 在 2009/7/9 15:22:44 编辑过」</div>
回复:大家来算一算几道接触电压的题?
<P>这道题结果究竟是多少?</P><P>有的说1题是110V</P>
回复:大家来算一算几道接触电压的题?
<P>噢昨天仔细想了想,1、2题结果是对的,但3题好像不对,应该计算如下:</P><P>3、220/(0.1+0.04+0.06)*0.04*10/(10+4)=31.4V</P>
<P>不知对不对?<EM>不知谁有结果的选项没有。</EM></P>
回复:大家来算一算几道接触电压的题?
<P>赞成楼上的答案,31.4V</P>回复:大家来算一算几道接触电压的题?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiangyiling</B></FONT> 在(<I>2009/7/9 14:21:09</I>)的发言<BR><P>在几个网友的帮助下,做出了答案,大家看一看,对不对?</P>
<P>1、220×0.1/(0.04+0.06.+0.1)*10/(10+4)=78.5V</P>
<P><BR>2、220/(0.1+0.04+0.06)*0.06=66V</P>
<P>3、220/(0.1+0.04+0.06)*0.04*10/(10+4)+220/(0.1+0.04+0.06)*0.06=97.5V</P></DIV>
<P>1和2的解答没有问题。</P>
<P>但是3题明显出的有毛病:如果A\B之间PE电阻忽略不计,则3题等同于2题;如果考虑PE电阻,则该阻值应当给出,并参与具体计算。<BR><BR></P>
回复:大家来算一算几道接触电压的题?
<P>1,2解答是对的,</P><P>我觉得3和1是相同的,A故障电压沿PE传导到没做等电位连接的B装置。</P>
回复:大家来算一算几道接触电压的题?
<P>今年能过专业就是这道题的功劳。去年侥幸过了基础,131过的,今年156+68过的专业。如果不是这道题对,估计过不了。</P>回复:大家来算一算几道接触电压的题?