审图提出:水暖竖井也必须做个40X4镀锌扁钢下端与基础接地焊接,进竖井后垂直引上至
<P>审图提出:水暖竖井也必须做个40X4镀锌扁钢下端与基础接地焊接,进竖井后垂直引上至每层与 LEB连接。</P><P>请教各位能给出意见</P>
回复:审图提出:水暖竖井也必须做个40X4镀锌扁钢下端与基础接地焊接,进竖井后垂直
<P>扯淡。。。。。。。。。</P><P>如果是塑料的管子,没必要</P>
<P>如果是金属的管子,上下直接连建筑钢筋就可以</P>
回复:审图提出:水暖竖井也必须做个40X4镀锌扁钢下端与基础接地焊接,进竖井后垂直
<P>规范里只说过电气竖井要做,水暖井没做过要求</P><P>他这是无理要求</P>
<P>当然了,你又不能当面说他无理,你就说你不懂,请他指出规范条文</P>
<P>那帮老头老太太们,其实有时特不讲理的</P>
<P>委婉一些就好了,呵呵</P>
回复:审图提出:水暖竖井也必须做个40X4镀锌扁钢下端与基础接地焊接,进竖井后垂直
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009/6/21 11:37:24</I>)的发言<BR><P>扯淡。。。。。。。。。</P>
<P>如果是塑料的管子,没必要</P>
<P>如果是金属的管子,上下直接连建筑钢筋就可以</P></DIV><BR><BR>有理。