屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
屋顶有冷热水循环泵,审图的要求设置:就地检修按扭,请教这个是什么意思?回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
<P><STRONG>意思就是确保在检修时主回路不能被接通</STRONG></P><P><STRONG></STRONG> </P>
回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
<P>那是必须的。</P>回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
<P>他的另外一个重要的功能就是现场紧急停车。</P>回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
<P> 不少电气设备实行集中控制,控制部分远离被控制的设备,为方便工作,需在被控设备的附近装设启动和停止按钮.</P><P> 有时需临时紧急停车或检修后对设备进行启动及停止试验,都需装设.</P>
回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2009/6/20 13:13:33</I>)的发言<BR><P>他的另外一个重要的功能就是现场紧急停车。</P></DIV><BR><STRONG>龙王补充得好!</STRONG></FONT><BR>
回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
就是要在配电回路上的接触器引出起停按钮线回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
<P>不仅需要启停按钮,还有一个主令开关</P>回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
是通用配电规范的要求。实施方法也不少。回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
<P>对于旋转电机类用电设备,,如果控制箱(屏)远离所控设备,,设置就地起停按钮作用有二,:其一是防止误送电给检修人员带来伤害,,其二是方便试机(车),.如果你在机械类大厂呆过,就会觉得这是常识性问题,不管规范有没有规定都得这么做。</P><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lhz999666 在 2009/6/30 16:24:58 编辑过」</div>
回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
<P>《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中2.6.4条规定。需要提醒的是,本规范仅适用电机功率0.55kW及以上的一般用途电动机。 </P>回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
<P>晕:</P><P>1、这个审图的怎么审这么细?</P>
<P>2、设计中设计了二次图吗?</P>
<P>3、成品控制箱没有现场控制按钮吗?</P>
回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2009/7/4 10:34:34</I>)的发言<BR><P>晕:</P>
<P>1、这个审图的怎么审这么细?</P>
<P>2、设计中设计了二次图吗?</P>
<P>3、成品控制箱没有现场控制按钮吗?</P><BR></DIV>不能说审图审得太细,是近年来我们过于关注消防,倒把自己专业的内容淡忘了;二次仅为简单的起停控制加些连锁,套用图集可不画图;成品控制箱即使未留现场控制按钮接口,控制箱箱面按钮接线也会先引到端子排作过渡连接,并(串)入起(停)按钮很容易。<BR><BR>