冷若冰 发表于 2009-6-13 11:21:54

回复:关于带整流器日光灯电流计算?

<P>太认真了。。。。</P>
<P>为什么会有这样的问题提出来?</P>

蓝孩 发表于 2009-6-13 17:01:57

回复:关于带整流器日光灯电流计算?

一个超市的照明,当时按计算电流选择的电缆型号,使用发现电缆选型小了,电缆发烫。

wosuwoxing 发表于 2009-6-13 18:28:59

回复:关于带整流器日光灯电流计算?

考虑镇流器取1.2*电流。<br>主干选大一些,有谐波存在,目前不好估算,放大一级吧<br><br>此外如果选用线槽敷设电线,要注意考虑一定的系数,<br>

gdx8785 发表于 2009-6-13 19:57:12

回复:关于带整流器日光灯电流计算?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>蓝孩</B></FONT> 在(<I>2009/6/13 17:01:57</I>)的发言<BR>一个超市的照明,当时按计算电流选择的电缆型号,使用发现电缆选型小了,电缆发烫。</DIV><BR><BR>曾经为朋友处理过类似你说的这问题.最后发现是用的T8灯管,普通的电感整流器,无电容补偿.

蓝孩 发表于 2009-6-12 22:07:00

关于带整流器日光灯电流计算?

<P>请问带整流器的日光灯的实际电流是否比计算电流大?</P>