<P>一般要3~4根线报高、底水位信号。有7根可能是报三个位置信号</P>回复:消防水箱液位信号
<P>此问题先去问水专业控制要求,根据其控制要求定,</P>回复:消防水箱液位信号
看看图集吧,这些线,我也觉得多了。。。。回复:消防水箱液位信号
<P>对啊,消防水箱水池水位显示是报实时水位,高、低水位?这个在哪里查得到?</P>回复:消防水箱液位信号
我一般就4根回复:消防水箱液位信号
<P>开泵、停泵、溢流、缺水,一般四个水位,5根线,再加2根备用吧</P>回复:消防水箱液位信号
不知道水专业使用的是什么液位计??建议看下"液位测量与控制(D703-1~2)回复:消防水箱液位信号
<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009/6/10 21:55:01</I>)的发言<BR>没做报警的建筑物,屋顶的消防水箱液位信号线为KVV-7*1.5,请问这七根线分别是哪七根?</DIV><P>2根高水位,2根低水位,2根极低水位,一根公用线,</P>
<P>详见建筑电气设备手册P936,-------中国建筑工业出版社<BR><BR></P>