[讨论]酒店每个房间负荷取多少?空调机房远离电井,能否在机房使用树干式配电?最多能带几层?回复:[讨论]酒店每个房间负荷取多少?空调机房远离电井,能否在机房使用树干式配电
<P>你提的问题太离谱,也许词不达意,表述不清,使人不知道如何回答,小兄弟,不要怪这里的专家。</P>回复:[讨论]酒店每个房间负荷取多少?空调机房远离电井,能否在机房使用树干式配电
1、1.2KW左右。2、可以<STRONG>在机房使用树干式配电</STRONG>回复:[讨论]酒店每个房间负荷取多少?空调机房远离电井,能否在机房使用树干式配电
<P>看酒店级别,我们在做5*酒店一般考虑2.5~3.5kW考虑每个客房的容量,理由是,电热水器(喝的)和电吹风可能同时使用</P><P>机房可以采用树干式,具体能带多少,看你负荷情况</P>