lanxia_008 发表于 2009-5-26 22:34:50

求各位大师审图纠错

<P><BR></P>

<P>请各位大侠指出图中的错误之处!小弟先谢过了!</P>

gdx8785 发表于 2009-5-27 00:09:18

回复:求各位大师审图纠错

<P>呵呵,纠错就免了</P>
<P>如果这项目是我做:</P>
<P>1.普通照明和应急照明绝对分开</P>
<P>2.楼梯照明单独供电</P>
<P>3; 疏散指示单独回路</P>
<P>4. 疏散照明单独回路</P>

mnjcomcn 发表于 2009-5-27 09:29:12

lanxia_008 发表于 2009-5-27 13:35:42

回复:求各位大师审图纠错

<P>谢谢楼上2位大侠的建议!</P>
<P>我是这么理解的,走道中所设的火灾应急照明其实也就是疏散照明,而疏散照明=疏散方向指示标志+照亮疏散通道的疏散照明灯(图中自带蓄电池灯)。</P>
<P>所以此图我想作如下更正;</P>
<P>1、楼梯间为单独回路(楼梯间灯+楼梯间疏散指示标志)</P>
<P>2、走道普通灯单独回路(不必带防火面罩)</P>
<P>3、走道疏散标志+疏散照明灯(自带蓄电池灯、平时兼用)为一单独疏散照明回路</P>

lhchen 发表于 2009-5-28 11:10:17

回复:求各位大师审图纠错

<P>            大胆提个错:楼梯间疏散标志灯的安装位置与&lt;JGJ16-2008&gt;示图不一样,</P>
<P>       规范上的疏散标志灯是安装在楼梯间的转身平台处.</P>