woshichuizi 发表于 2009-5-26 15:02:40

应急照明强制接通原理图两个,看看有没有问题

<P>看看这两个应急照明强制点亮 哪个正确或者有什么错误之处, 请大家指正。</P>
<BR><BR>

gdx8785 发表于 2009-5-26 20:33:20

回复:应急照明强制接通原理图两个,看看有没有问题

2种做法都见过,还有其他的做法

woshichuizi 发表于 2009-5-26 21:30:35

回复:应急照明强制接通原理图两个,看看有没有问题

<P>第一个图里的 模块输入触点为无压触点,是什么意思啊</P>

gdx8785 发表于 2009-5-26 23:44:27

回复:应急照明强制接通原理图两个,看看有没有问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-5-26 21:30:35</I>)的发言<BR>
<P>第一个图里的 模块输入触点为无压触点,是什么意思啊</P></DIV>呵呵,能看懂做图的人想说什么也就是了.<BR>

lhchen 发表于 2009-5-27 04:35:44

回复:应急照明强制接通原理图两个,看看有没有问题

<P>          楼主发了两张图,上面的一张看不清楚,现就下面的一张谈下看法.</P>
<P>          这张图有三个起作用的回路:</P>
<P>         一是手动启动与解除回路,通过S1启动,S2解除.</P>
<P>         二是消防触点强行点亮回路.</P>
<P>         三是KM常开接点自保持回路.</P>
<P>         这张图的问题在于保持了强行点亮回路,它只能保持手动启动.</P>

mnjcomcn 发表于 2009-5-27 09:36:05

shi329 发表于 2010-3-22 10:59:20

无压触点我理解就是无源干节点。不知对否,望指教。