myjob44944 发表于 2009-5-13 20:19:35

请教--报警区域和探测区域的区别?

<P>一直都很迷惑,他们的划分都是以尽快找到火灾地点为原则</P>
<P>那么在设置火灾自动报警系统时针对这两个概念应该注意那些问题呢?</P>

xuhui6512 发表于 2009-5-14 05:59:28

回复:请教--报警区域和探测区域的区别?

<P><FONT size=2>探测区域------将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。</FONT></P>
<P><FONT size=2>报警区域 </FONT><FONT face=宋体 size=2>------将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=2>用白话说就是,探测器警戒区域的划分叫探测区域,当探测器或报警按钮动作后警铃鸣响的范围叫报警区域。一般为防止探测器误报,探测器动作称为火灾报警只让消防中心知道,当报警按钮动作时即认为火灾确认,此时报警区域内的警铃鸣响,即发生火灾的楼层及上下层警铃鸣响。</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=宋体 size=2></FONT> </P>

myjob44944 发表于 2009-5-14 21:12:22

回复:请教--报警区域和探测区域的区别?

<P>那在地址编码方面有什么特殊的要求吗?</P>
<P>一个探测区域必须要设置一组地址编码(两个探测区域不能共用一组地址),一个报警区域则由这些组成</P>
<P>我理解的对吗?</P>
<P>我用的样本上探测器可以有地址编码,也可以没有(数个探测器可公用一个模块,实现地址编码)</P>
<P>如果选的每个探测器都带地址编码,那固然很好,可是成本是不是就会很高?</P>

xuhui6512 发表于 2009-5-14 22:23:33

回复:请教--报警区域和探测区域的区别?

基本是这样,一个报警区域除了有探测器外,还有报警按钮,警铃,联动模块等它们都连在总线上,多个报警区域一起构成一个报警系统。

myjob44944 发表于 2009-5-16 16:54:21

回复:请教--报警区域和探测区域的区别?

<P></P>
<P>真的很是感谢!</P>

dqlenovo 发表于 2009-5-17 02:40:38

回复:请教--报警区域和探测区域的区别?

有地址编码后,说区别没有意义了

冷若冰 发表于 2009-5-17 11:38:29

回复:请教--报警区域和探测区域的区别?

<P>工程造价怎么下来的?把编码的改成非编码的,共用一个地址。。。</P>

myjob44944 发表于 2009-5-20 21:37:38

回复:请教--报警区域和探测区域的区别?

<P>带地址编码的探测器肯定贵啊!</P>
<P>只用一个地址编码模块加若干探测器肯定会便宜多了!</P>
<P>不知道理解有没有问题??</P>

xuhui6512 发表于 2009-5-21 05:55:30

回复:请教--报警区域和探测区域的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>myjob44944</B></FONT> 在(<I>2009-5-20 21:37:38</I>)的发言<BR>
<P>带地址编码的探测器肯定贵啊!</P>
<P>只用一个地址编码模块加若干探测器肯定会便宜多了!</P>
<P>不知道理解有没有问题??</P></DIV><BR>阁下的理解是对的<BR>

myjob44944 发表于 2009-5-21 21:14:33

回复:请教--报警区域和探测区域的区别?

<P>刚做这行才一年多,还请各为前辈多多帮忙啊!</P>
<P></P>
页: [1]
查看完整版本: 请教--报警区域和探测区域的区别?