关于柴油发电机组并列运行问题
探讨一个问题:设计为640KW的柴油发电机组,如果采用一台400KW,一台250KW发电机并列运行有什么要求吗?<BR>回复:关于柴油发电机组并列运行问题
<P>1、确定柴油发电机组同期并车投入运行的操作方法,设计同期测量及控制线路;</P><P>采用自动或者半自动同期并车装置。</P>
<P>2、解决有功功率分配问题;</P>
<P>装设自动调频调载装置。同容量的发电机组调速特性尽量一致,不同容量机组并车,容量之比不应超过3:1,并具有相似调速特性。</P>
<P>3、解决无功功率分配问题;</P>
<P>并联的柴油发电机组产生环流,基本是无功功率。调整励磁电流能改变发电机电动势,从而改变发电机无功功率分配。</P>
<P>4、中心线电流。</P>
<P>机组并联,会形成很大的零序谐波环流,中性线存在很大的中性线电流,应采取限制中性线电流的措施。</P>
回复:关于柴油发电机组并列运行问题
<P>哦。感谢龙王。</P><P>“机组并联,会形成很大的零序谐波环流,中性线存在很大的中性线电流,应采取限制中性线电流的措施。”这谐波是怎么产生的呢?</P>
回复:关于柴油发电机组并列运行问题
<P>国内现有的柴油发电机组厂商,多没有这种非相同容量的并机屏,除非十分必要,你还是不要这样做设计。</P><P>如果你坚持,那么建议找一家愿意为你高价做出方案的单位来进行制作。</P>