[讨论]各位在设计多层住宅楼时,分户内配电箱里设SPD吗?
请问:各位在设计多层住宅楼时,分户内配电箱里设SPD吗?回复:[讨论]各位在设计多层住宅楼时,分户内配电箱里设SPD吗?
<P>SPD用在防雷区的分界处,分户内配电箱没有处在分界处了吧?</P><P>那就不设了。</P>
回复:[讨论]各位在设计多层住宅楼时,分户内配电箱里设SPD吗?
<P> 多层建筑为4-6层,住户配电箱距单元电源箱的电气距离在15米左右.电源箱内设有SPD,住户配</P><P> 电箱内不需再设了.</P>
回复:[讨论]各位在设计多层住宅楼时,分户内配电箱里设SPD吗?
分户内配电箱里不用在设SPD了、冷班说得很对!