3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
<P>3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:<BR>当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;</P><P>这个好象有问题吧!</P>
<P>我们都是按照消防负荷和非消防一二级负荷分开计算 按最大的选择的。</P>
<P>大家怎么处理这条?</P>
回复:3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
<P><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=3901&BoardID=14&TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=3901&BoardID=14&TB=1</A></P><P>看这个</P>