关于火警电话设置的一点困惑
<H2> </H2><DIV class=t_msgfont id=postmessage_767199>是不是所有的火灾报警系统都应设火警电话系统?<BR>在GB50116-98第5部分"系统设计"中,"5-6消防专用电话"一节与其他设置是并列关系,就是说不论哪种火灾报警系统都应设火警电话系统,但在规范条文说明中,似乎只有控制中心报警系统要设火警电话,区域和集中报警系统不需设(条文说明P54~P55图1、图2和图3).哪位高手能指点迷津?谢谢!</DIV>
回复:关于火警电话设置的一点困惑
<P>一般高层办公建筑选用火灾报警系统时应考虑做消防电话系统和广播系统。</P>回复:关于火警电话设置的一点困惑
<P>我们现在做的一个高层。。重要的地方消防电话是有。就是广播没有。。愚昧。。</P><P></P>
回复:关于火警电话设置的一点困惑
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-5-5 17:03:50</I>)的发言<BR><P>一般高层办公建筑选用火灾报警系统时应考虑做消防电话系统和广播系统。</P></DIV><BR><BR>这话对,有相关规范约束的。。
回复:关于火警电话设置的一点困惑
<DIV class=quote>以下是引用 <B>建筑工人</B></FONT> 在(<I>2009-5-6 8:22:28</I>)的发言<BR><P>我们现在做的一个高层。。重要的地方消防电话是有。就是广播没有。。愚昧。。</P>
<P></P></DIV><BR>消防广播是指挥人员疏散和消防灭火所必需的,有人认为有了警铃就可以省了消防广播。这种认识是错误的<BR>
回复:关于火警电话设置的一点困惑
<P>声光报警是必设的 消防广播是根据具体情况而定</P>回复:关于火警电话设置的一点困惑
<DIV class=quote>以下是引用 <B>古都长安</B></FONT> 在(<I>2009-5-8 17:25:05</I>)的发言<BR><P>声光报警是必设的 消防广播是根据具体情况而定</P></DIV>
<P><BR><BR>声光报警和警铃的性质功能差不多,但是声光报警器的耗电很大,如果建筑较大时全楼鸣响,就要考虑其电源的负荷能力了。一般情况用警铃较好,一个警铃7mA,一个声光报警需要100多毫安。</P>
<P>一般高层办公楼采用消防广播的确很有必要,大型超市就不用说了。</P>
页:
[1]