woshichuizi 发表于 2009-4-28 01:14:07

关于一个安全防范的火灾联动问题做法。

<P>重要办公楼的很多重要办公室的门禁控制器(一个门一个,我这个楼一层就有9~15个门禁控制器)在火灾疏散时要能由火灾报警系统联动打开门禁系统,使人撤离,请问这个联动是在消防控制室联动门禁控制系统主机系统软件完成,还是每个门的门禁控制器处做输入输出模块然后通过火灾报警模块打开完成?</P>
<P>到底一哪个为准?</P>

东海龙王 发表于 2009-4-28 01:21:09

回复:关于一个安全防范的火灾联动问题做法。

<P>门禁控制器处设消防联动控制的控制模块,作为火灾报警系统的接口。</P>

孤独守候 发表于 2009-4-28 15:36:31

回复:关于一个安全防范的火灾联动问题做法。

<P>门禁系统是不是断电就中止了?停电就能随便进出了?</P>

xuhui6512 发表于 2009-4-29 00:28:43

回复:关于一个安全防范的火灾联动问题做法。

<P>非火灾发生状态由保安系统管理,火灾确认后由消防中心解除门禁</P>

一级注册民工 发表于 2009-4-29 10:06:32

回复:关于一个安全防范的火灾联动问题做法。

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">做法一:门禁控制主机可以接受232接口信号,由主机控制个门禁控制器进行开关</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">缺点:反映速度慢</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">做法二:在门禁电控锁电源回路上增加常闭触点,由消防模块给入硬接点信号,在消防状态使其失电,自动释放。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">缺点:模块使用量太大。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">个人意见</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>

woshichuizi 发表于 2009-4-30 00:25:57

回复:关于一个安全防范的火灾联动问题做法。

<P>我见过的图都是第一种方式。</P>
<P>不知道该按哪种, 谢谢各位师傅解答</P>

东海龙王 发表于 2009-4-30 01:05:06

回复:关于一个安全防范的火灾联动问题做法。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>孤独守候</B></FONT> 在(<I>2009-4-28 15:36:31</I>)的发言<BR>
<P>门禁系统是不是断电就中止了?停电就能随便进出了?</P></DIV><BR><BR>门禁系统也是应急电源供电。

冷若冰 发表于 2009-5-2 17:37:04

回复:关于一个安全防范的火灾联动问题做法。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-4-30 0:25:57</I>)的发言<BR>
<P>我见过的图都是第一种方式。</P>
<P>不知道该按哪种, 谢谢各位师傅解答</P></DIV><BR><BR>哈哈哈,那你就按照第一种好了。。。。
页: [1]
查看完整版本: 关于一个安全防范的火灾联动问题做法。