工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?
<P>新版国家电缆载流量标准只有三芯的,工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?另外,新版标准中没有VV22的载流量标准,只有YJV22的,是VV22不让用了吗?电线穿管敷设时,按新标准,穿金属管和穿塑料管在相同敷设条件下载流量是一样的,对吗</P>回复:工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?
<P>1 新版国家电缆载流量标准只有三芯的,工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?</P><P> 答:不可以,3芯线和4芯线穿管时其发热是不同的因此载流量有差别。应该好好查表,不能混为一谈。</P>
<P>2新版标准中没有VV22的载流量标准,只有YJV22的,是VV22不让用了吗?</P>
<P> 答;VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆--------能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下,没听说不能用。</P>
回复:工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?
<P>3 电线穿管敷设时,按新标准,穿金属管和穿塑料管在相同敷设条件下载流量是一样的,对吗</P><P>答:穿钢管和穿塑料管其载流量是不同的。<BR></P>
回复:工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?
是不是没有可以直接查的四芯电缆的标准?回复:工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?
<P>普通可以直接查3芯电缆的载流量,如所在回路谐波严重,则应按规范折减。</P><P>国标图集及相关载流量标准无直接的4芯载流量。</P>