直管日光灯T8或T5的安装高度最高可以是几米?
直管日光灯T8或T5的安装高度最高可以是几米?一个4.5米高的商场(不吊顶)可以用吗?大功率的节能灯6U.8U.9U 100W 155W有无悬挂高度要求?回复:直管日光灯T8或T5的安装高度最高可以是几米?
<P> 直管日光灯T8或T5是光源,它不是决定安高的主要因素.决定安高的是灯具的配光曲线.所以需查使用灯具的</P><P> 配光曲线.</P>
<P> 安高4.5米,采用格栅灯具,保护角30度,有可能满足要求.这种灯具效率不太高,仅供参考.</P>
回复:直管日光灯T8或T5的安装高度最高可以是几米?
<P>目前我知道的是不要超过4米。用作泛光照明等用途不在此之列。</P>回复:直管日光灯T8或T5的安装高度最高可以是几米?
我认为7米高仍然可以使用T5或T8,空间大一点的时候,LPD仍然能满足规范要求。300Lx宜用840回复:直管日光灯T8或T5的安装高度最高可以是几米?
<P>T5我就不知道了,T8超过4.5米配光就很不经济了。。。以前40W的那种灯管超过3.5米都不行了。。。</P><P>我认为可以看看配光曲线,查最大光通量所在的范围就可以了解了。。</P>