ZRVV 5X10 PVC32
请教管径是不是嫌小了?VV线和ZRVV线的管径是不是不一样的?回复:ZRVV 5X10 PVC32
当然不一样,找手册查查吧,小了!回复:ZRVV 5X10 PVC32
5*10应该给到 PC40了回复:ZRVV 5X10 PVC32
<P>规范说,导管管内径不得小于电缆外径(或电线包络外径)的1.5倍。如导管长,弯曲大于1个,应增大管径。</P>回复:ZRVV 5X10 PVC32
pc32给的是没有弯的情况,一般来说,每增加一个弯,扩大一级