VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?
请问VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别是什么呢?什么时候用VV22-4*25+1*16?VV22-5*25呢?两者可以通用吗?回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?
应该是没有VV22-5*25这样表示的,,要么VV22-3*25+2*16,要么VV22-4*25+1*16,如果基本上为三相的动力负荷时,用前者,如果大多是单相照明负荷,用后者。<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 linyajun83 在 2009-4-21 23:45:00 编辑过」</div>
回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?
应该是没有VV22-5*25这样表示的,,要么VV22-3*25+2*16,要么VV22-4*25+1*16,回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?
<P>1、有 VV22-5*25的电缆。</P><P>2、VV22-4*25+1*16和VV22-5*25这两者的不同 只是在中性线的大小上有区别,其他都 相同。</P>
回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?
<BR>回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>linjianming</B></FONT> 在(<I>2009-4-24 20:14:43</I>)的发言<BR><P>1、有 VV22-5*25的电缆。</P>
<P>2、VV22-4*25+1*16和VV22-5*25这两者的不同 只是在中性线的大小上有区别,其他都 相同。</P></DIV><BR>不是中性线截面不同,应该是PE保护线截面不同.<BR>
回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?
<P>上面几位的回复楼主应该是满意了的。。。。</P><P>我就只灌水了。。</P>
回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?
谢谢各位了!回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?
<DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/10.gif"><STRONG>VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?</STRONG></DIV><P>请问VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别是什么呢?什么时候用VV22-4*25+1*16?VV22-5*25呢?两者可以通用吗?</P>
<P>4*25+1*16是三相导体、中性导体截面均为25,保护接地导体为16;</P>
<P>5*25是三相导体、中性导体、保护接地导体截面均为25;</P>
<P>差别在于保护接地导体截面不同。</P>
回复:VV22-4*25+1*16和VV22-5*25的区别?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>linyajun83</B></FONT> 在(<I>2009/4/21 23:36:32</I>)的发言<BR>应该是没有VV22-5*25这样表示的,,要么VV22-3*25+2*16,要么VV22-4*25+1*16,如果基本上为三相的动力负荷时,用前者,如果大多是单相照明负荷,用后者。<BR><BR></DIV><BR>前面那种表示法我是没见过,不过后面的那个可是用于三相,单相就三根线,要用也只能表示为VV22-2*25+1*16