人防已经做好了,还能从人防外穿电管进人防吗
住宅,地下二层是人防。人防内的消防风机配电线缆从地下一层沿墙暗敷进人防(原设计是2xSC25)。现在楼已经盖到地上3层了,发现人防配电箱只预留了一根穿线管(SC25)。请问,现在还能再在人防顶板楼板穿SC管吗回复:人防已经做好了,还能从人防外穿电管进人防吗
<P>不能穿了。。。。</P>回复:人防已经做好了,还能从人防外穿电管进人防吗
<P>《人民防空地下室设计规范》7.4.10条说,电缆除平时有要求外,可不作密闭处理,临战再作。怎么理解</P>回复:人防已经做好了,还能从人防外穿电管进人防吗
<P>用打孔机可以穿一个孔,把钢管插进去就行了</P>回复:人防已经做好了,还能从人防外穿电管进人防吗
<P> 按照要求,此处应该留备用管的。。。。。。。。而且还应该不少。。。。。</P>回复:人防已经做好了,还能从人防外穿电管进人防吗
<DIV class=quote>以下是引用 <B>孤独守候</B></FONT> 在(<I>2009-4-17 16:44:23</I>)的发言<BR><P>《人民防空地下室设计规范》7.4.10条说,电缆除平时有要求外,可不作密闭处理,临战再作。怎么理解</P></DIV><BR><BR>穿越人防的暗管 ,应改做
回复:人防已经做好了,还能从人防外穿电管进人防吗
<P>用打孔机可以穿一个孔,把钢管插进去就行了!!!</P><P>?????</P>
<P>简单的一句话,痛快??你考虑这样行么,我是个新手,可以不发言,但不要误解大家,</P>
<P>,我感觉即便不是人防,你地下室随便这样做,防水处理还有方法做么?</P>
<P>做过以后,感觉嘿嘿说的很对,多留备用</P>
回复:人防已经做好了,还能从人防外穿电管进人防吗
可以补做。穿管之后,在露出楼板的部分(两端)增设加强勒板。
页:
[1]