商住宅。有车库,商业及住宅配电方案是否可以。。谢谢
<P>一个大型商住宅, 地下二层为车库。地上一至三层为商业。。四至25层为纯住宅。。。</P><P>1.请问大家是否商业+车库是否应该单独做专用变配电室?</P>
<P>2.和住宅合用二路高压可以吗?(二路高压单母线分段,各引过去二路高压到二个配电室,。有一级负荷住宅和商业)</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xiaogao 在 2009-4-10 17:47:23 编辑过」</div>
回复:商住宅。有车库,商业及住宅配电方案是否可以。。谢谢
<P>最好能分开,不过这是方案阶段向建筑提的要求,建筑给你考虑两个变配电室没有,</P><P>高压是可以共用的。</P>
<P></P>
回复:商住宅。有车库,商业及住宅配电方案是否可以。。谢谢
<P> 1 高压电源需能满足一级负荷要求.</P><P> 2 低压配电需能满足建筑物内所有用电设备要求.</P>
<P> 3 应急电源需能满足一级负荷中特别重要负荷要求.</P>
<P> 4 1+2+3项完全满足要求,变配电设施宜集中布置.</P>
回复:商住宅。有车库,商业及住宅配电方案是否可以。。谢谢
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2009-4-10 20:01:33</I>)的发言<BR><P>最好能分开,不过这是方案阶段向建筑提的要求,建筑给你考虑两个变配电室没有,</P>
<P>高压是可以共用的。</P>
<P></P></DIV>
<P><BR>谢谢,,如果可以分二个配电室....</P>
<P>主要问题就是你说的高压共用了...二个高压应该如何分配出线呢?(二个是高压计量吗?)<BR></P>
回复:商住宅。有车库,商业及住宅配电方案是否可以。。谢谢
<P>专变和公变高压能共用吗? (我想单独进线可以吗?)</P>回复:商住宅。有车库,商业及住宅配电方案是否可以。。谢谢
<P>不是最好要分开,是一定要分开,</P><P>住宅用电的价格和商业用电价格是有很大差距的,申请的费用也是不一样的.计量也有一定差异,因素也很多,</P>
<P>关于高压近线是否要合用,要分清电业站,业主站</P>
<P>但肯定是要分开设置是合理的.</P>
回复:商住宅。有车库,商业及住宅配电方案是否可以。。谢谢
我们都不分开,只是商业和车库单独出低压电缆和计量装置回复:商住宅。有车库,商业及住宅配电方案是否可以。。谢谢
看到过上海的图纸,他们的做法是2路高压共用,分开设置变压器,住宅2台变压器,共用2台变压器,满足一级负荷要求,高压采用环网柜回复:商住宅。有车库,商业及住宅配电方案是否可以。。谢谢
住宅是否采用专变,看来各地还是有各地的做法,不是统一的。。
页:
[1]