gerryzhao 发表于 2009-4-9 22:29:41

[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

大家看看自己的意见,泵的功率为28KW

lingyan 发表于 2009-4-10 00:03:28

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<P>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2009-4-12 9:01:31 编辑过」</div>

xuhui6512 发表于 2009-4-10 08:37:59

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gerryzhao</B></FONT> 在(<I>2009-4-9 22:29:41</I>)的发言<BR>大家看看自己的意见,泵的功率为28KW</DIV><BR><BR>在管网压力较大时起泵,有时会跳闸。因为启动转矩减小,启动时间长了。可能引起一些保护元件动作。

xuhui6512 发表于 2009-4-10 08:47:30

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<P>对于高层建筑,如果设备容量较大,建议采用自藕变压器方式起泵要好些。</P>

19860529 发表于 2009-4-10 10:43:49

gerryzhao 发表于 2009-4-10 23:00:55

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<DIV align=center><B>lingyan</B></DIV>
<P>标准图中就有星三角启动的方案,怎么不行呢?<a href="http://www.SZQDT.COM" target="_blank" >WWW.SZQDT.COM</A></P>
<P>不要发些业务间的广告好吗?让人恶心!!</P>

gerryzhao 发表于 2009-4-10 23:02:13

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<P>谢谢xuhui6521</P>

东海龙王 发表于 2009-4-11 00:53:07

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gerryzhao</B></FONT> 在(<I>2009-4-10 23:00:55</I>)的发言<BR>
<DIV align=center><B>lingyan</B></DIV>
<P>标准图中就有星三角启动的方案,怎么不行呢?<a href="http://www.szqdt.com/" target="_blank" >WWW.SZQDT.COM</A></P>
<P>不要发些业务间的广告好吗?让人恶心!!</P></DIV>你是第二个公开表示反感的人。<BR><BR>

gdx8785 发表于 2009-4-12 14:53:28

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<P>确实比较烦这类还打着技术讨论幌子的广告</P>

xuhui6512 发表于 2009-4-12 20:35:43

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gerryzhao</B></FONT> 在(<I>2009-4-9 22:29:41</I>)的发言<BR>大家看看自己的意见,泵的功率为28KW</DIV><BR><BR>如果是临时高压系统,又是非高层建筑应该没有什么大问题。

kashow77 发表于 2009-4-13 10:07:06

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<P>当然可以星三角启动了,星三角也好,软启动也好,都是为了降低消防泵的启动电流,避免对电网冲击过大。而且由于电气元件的寿命是由使用次数决定的,我觉得用三角更好些,毕竟只是接线,没有引入其他元件。</P>

kashow77 发表于 2009-4-13 10:10:37

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-4-10 8:37:59</I>)的发言<BR>
</DIV><BR><BR>对于官网压力较大会引起跳闸,我觉得可能性不大,因为本身设计的时候,泵就是根据需要的供水压力来选择的,除非设计选择错误,那也就是这个泵根本不能保证系统最不利点的供水能力了,是设计失误,和启动泵的方式关系不大,不知道这样理解对不对?

xuhui6512 发表于 2009-4-13 21:30:41

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<P>         同样功率的水泵的电机,启动方式不同,启动转矩是不同的。一般水泵的启动是从空载到满载的过程。对于常高压系统来说,水泵的启动是带载启动。需要较大的启动转矩。星形启动大大减小了启动转矩。使启动时间延长。使一些保护元件可能动作。</P>
<P>          在实际工作中,经常出现这种情况。我不是说一定如此,而是常常如此。</P>