关于漏电报警不跳闸的漏电断路器
<P>一个六层住宅楼,地方规范要求总进线漏电断路器要采用漏电报警不跳闸的,意图:发生漏电时只报警不跳闸,给加了一个漏电报警模块-然后接蜂鸣器</P><P>于是我的总漏电断路器型号为:CM2L-225M/4328-200A</P>
<P>我院里审图的说把4328的28取消就可以报警不跳闸</P>
<P>我查了下断路器厂家样本 28意思是 辅助锄头和报警锄头</P>
<P>我不明白取消了28可以在漏电时报警不跳闸吗?</P>
回复:关于漏电报警不跳闸的漏电断路器
<P>先搞清4328表示啥,是报警后输出的辅助触头和报警触头吗?还是需要他输出报警信号用的辅助触头?若是后者就不该取消28</P>回复:关于漏电报警不跳闸的漏电断路器
不应该取消28,本来人家4328这个数字组,4表示4极、3表示热-磁脱扣、28表示附件类型,和漏电报警不跳闸没有关系嘛。<br><br>实际上你标的这个型号“CM2L-225M/4328-200A”不全,没有表示出以下2个内容:<br>1、中性极形式(A、B、C、D四中形式,分别表示中性线无过流脱扣并始终接通、中性线无过流脱扣但与相线分合、中性线有过流脱扣且与相线分合、中性线有过流脱扣并始终接通)。<br>2、剩余电流脱扣类型(Ⅰ型:报警并脱扣;Ⅱ型报警不脱扣)。<br>按你的要求,断路器型号应为CM2L-225M/4328A(或D)Ⅱ-200A。<br><br>PS:楼主也再查下样本为好,以免记忆有偏差……<br><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2009-4-7 23:04:11 编辑过」</div>