避雷带是否能暗敷设?
八层住宅 平屋顶 设计时避雷带是明敷设 但是甲方提出屋顶是要上人的 想把避雷带暗敷设在屋顶里 然后接引下线 请问是否可以?回复:避雷带是否能暗敷设?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>alway**e1985</B></FONT> 在(<I>2009-4-6 17:37:07</I>)的发言<BR>八层住宅 平屋顶 设计时避雷带是明敷设 但是甲方提出屋顶是要上人的 想把避雷带暗敷设在屋顶里 然后接引下线 请问是否可以?</DIV><P><BR>我记得这问题有过讨论</P>
<P>不建议避雷带暗敷设<BR></P>
回复:避雷带是否能暗敷设?
<P>规范是可以,但不建议这样做,至少建筑周遍的不要这样做,这样会带来雷击二次伤害!</P>回复:避雷带是否能暗敷设?
女儿墙上的避雷带用明的,屋面的可以用暗的回复:避雷带是否能暗敷设?
<P>住宅搞暗的没有必要吧,又不是什么艺术建筑,再说溅落的东西如何不让打到行人更麻烦处理.</P>回复:避雷带是否能暗敷设?
谢谢各位!回复:避雷带是否能暗敷设?
<P>四周明装,中间可以暗敷!</P>回复:避雷带是否能暗敷设?
可以,但不提倡.回复:避雷带是否能暗敷设?
以前这样做过;坡屋面用镀锌圆钢敷设在屋面瓦下。平屋面用镀锌偏钢暗设在女儿墙上的压顶砂浆下。回复:避雷带是否能暗敷设?
避雷带暗敷能否有效防雷?我们找不到答案,但有一点可以肯定,明敷的效果比暗敷好.回复:避雷带是否能暗敷设?
<P>不行,那东西是接闪器,如果暗敷设,必须保证敷盖层能在雷击过电压条件下保证电气贯通。</P>回复:避雷带是否能暗敷设?
技术以及规范上都可以采用明敷,这都不是重要的。如果是站在设计角度来看的话,建议咨询当地的防雷所,毕竟这一块是他们验收的。回复:避雷带是否能暗敷设?
应该是没有问题,你这是住宅好多了,要是大型商业的上人屋面,那是必须的了,不做暗敷也是不太可能啊。图集也有做法的