两路独立10kv 高压
<P>两路独立10kv 高压,10KV采用高压为单母线分段运行方式,中间设联络开关。平时两路电源同时运行,互为备用。当一路电源故障时,由<STRONG>手动</STRONG>联络开关合闸,由另一路电源承担全部负荷。</P><P>请问上面到底应该是手动还是自动?。如果是手动那还能保证一级负荷的转换时间吗?</P>
回复:两路独立10kv 高压
高压手动,低压双电源ATS自动,可以满足一般一级负荷的转换时间回复:两路独立10kv 高压
<P>3.3.4 根据允许中断供电的时间,可分别选择下列应急电源:<BR>1 快速自动启动的应急发电机组,适用于允许中断供电时间为15~30s的供电;<BR>2 带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断供电时间大于电源切换时间的供电;<BR>3 不间断电源装置(UPS),适用于要求连续供电或允许中断供电时间为毫秒级的供电;<BR>4 应急电源装置(EPS),适用于允许中断供电时间为毫秒级的应急照明供电。</P><P>我们这里的供电局好像不随便同意高压自投。根据一级负荷允许切换时间分别设置吧。况且现在推崇非消防一级负荷都末端切换,1楼可解。</P>
<P>楼主名字好搞笑。</P>
回复:两路独立10kv 高压
<P><FONT color=#ff0000>一级负荷的转换时间</FONT></P><P>谁有规范点的资料? 哪里有明确过其转换时间?忘共享.没有明确这个,一级负荷是否要末端自切没法谈!</P>
回复:两路独立10kv 高压
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-4-2 22:20:39</I>)的发言<BR><P>两路独立10kv 高压,10KV采用高压为单母线分段运行方式,中间设联络开关。平时两路电源同时运行,互为备用。当一路电源故障时,由<STRONG>手动</STRONG>联络开关合闸,由另一路电源承担全部负荷。</P>
<P>请问上面到底应该是手动还是自动?。如果是手动那还能保证一级负荷的转换时间吗?</P></DIV><BR><BR>均可以,但用自动快点
回复:两路独立10kv 高压
两路独立的10KV电源,负荷应是一级,分段断路器自动投入为好.回复:两路独立10kv 高压
用自投。回复:两路独立10kv 高压
高压手动,低压双电源ATS自动,可以满足一般一级负荷的转换时间回复:两路独立10kv 高压
<P>高压手动的时间谁能保证,有值班室。值班人员能在几秒内手动合上吗?</P><P>值班人员睡觉的时候呢?</P>
<P>时间不够吧</P>
回复:两路独立10kv 高压
<FONT face=removeFormat>都可以的,我们做法是,高压自投不自复,低压手投,末端自投自复</FONT>
页:
[1]