[讨论]顶棚内可以用硬质阻燃塑料管敷设吗
顶棚内可以用硬质阻燃塑料管敷设吗,新民规未做明确规定,不知大家怎么做的?回复:[讨论]顶棚内可以用硬质阻燃塑料管敷设吗
按国标低压配电设计规范,不可以。回复:[讨论]顶棚内可以用硬质阻燃塑料管敷设吗
<P>老问题了。</P><P>第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。</P>
<P>无条文解释。</P>
<P>质检站按此条验收。 </P>
回复:[讨论]顶棚内可以用硬质阻燃塑料管敷设吗
<P>弱电可考虑,强电几乎没有回旋的余地.</P>回复:[讨论]顶棚内可以用硬质阻燃塑料管敷设吗
<P align=justify><FONT size=3></FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3> 采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。</FONT></P><P align=justify><FONT face=宋体 size=3> 这是火灾自动报警系统设计规范的要求</FONT></P>
页:
[1]