[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
<BR>回复:[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
谢谢!!!冯工就是大牌哈回复:[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
<P><FONT face="宋体, MS Song">低压配电装置及线路设计规范GBJ54-83已淘汰。表格21 就是现行的。</FONT></P><P><FONT face="宋体, MS Song">并联电容器装置设计规范马上新版的就要执行了。</FONT></P>
<P><FONT face="宋体, MS Song">电工电子设备防触电保护分类 GB/T12501-90 已废止了。</FONT></P>
<P><FONT face="宋体, MS Song">工业与民用电力装置的接地设计规范 新版听说报批了。</FONT></P>
<P>2003<FONT face="宋体, MS Song">全国民用建筑工程设计技术措施 不能作为标准执行,是参考书。</FONT></P>
回复:[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
<P><FONT face="宋体, MS Song"><FONT size=4>电气装置安装工程施工及验收规范 GB50254~259-96 好像淘汰了,不敢十分确定。</FONT></FONT></P><P><FONT face="宋体, MS Song"><FONT size=4>施工验收规范放在里面感觉不合适。另外 剩余电流动作保护装置<FONT face="宋体, MS Song">安装与运行GB13955-2005在里面,GB16895系列为何没有呢?</FONT></FONT></FONT></P>
回复:[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
<P>GBT 4728.11-2008 电气简图用图形符号 第11部分:建筑安装平面布置图</P><P>GBT 4728.7-2008 电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件</P>
<P>提醒一下,都是2008版了</P>
回复:[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
<DIV class=quote>以下是引用 <B>sanyliu</B></FONT> 在(<I>2009-4-2 15:17:32</I>)的发言<BR>谢谢!!!冯工就是大牌哈</DIV> <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>您太过奖了,我只是个小卒而已</FONT><BR><BR>回复:[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>感谢秋石核实,我拿到后还没来得及核实就先发了,</FONT></P><P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>不过大家一起核实确认可能效果更好哦</FONT></P>
回复:[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
<P><FONT face=宋体><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT face=宋体 color=#000000>低压配电装置及线路设计规范GBJ54-83已淘汰</FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=宋体><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT face=宋体 color=#000000><FONT face=黑体 color=#0000ff>确实被<a href="http://www.csres.com/detail/20409.html" target="_blank" >GB 50054-1995</A><FONT color=#0000ff>代替了</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P>
回复:[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
<P><FONT face=宋体>电工电子设备防触电保护分类 GB/T12501-90 已废止了</FONT></P><P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>被什么</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>代替了呢?我找了半天没找到,请秋石先生给列出来大家参考</FONT></P>
回复:[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
GB/T12501-1990和<电工和电子设备按防电击保护的分类第二部分:对电击防护要求的导则>GB12501.2-1997的内容并入到GB/T17045-2005<电击防护装置和设备的通用部分>中.">注1:<B style="COLOR: white; BACKGROUND-COLOR: #886800">废止</B>的两个国家标准<<B style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #ffff66">电工电子设备防触电保护分类</B>>GB/T12501-1990和<电工和电子设备按防电击保护的分类第二部分:对电击防护要求的导则>GB12501.2-1997的内容并入到GB/T17045-2005<电击防护装置和设备的通用部分>中. <BR><a href="http://cache.baidu.com/c?m=9d78d513d9d431a84f9a91697d1dc0151f4381132ba7d70208d1843e96732d40506793ac56290773d9d20c6416df434beb802102321451b58cc9f85dadbd855b289f5733676b835613a30edfc85156c037e02afedc1ff0bb8025e3abc5a5db4322c844727897f0fa4d7011dd1e840347e7b1e943011850e4e26a23b91b6028ec3e5df302bcf732195cdfad8d4b4cb47b8c7c6280af43e66b4af45bec1f192643a34fb3085a3130971561a01a&p=8f7fd10685cc40f319bd9b7a52&user=baidu" target="_blank" >http://cache.baidu.com/c?m=9d78d513d9d431a84f9a91697d1dc0151f4381132ba7d70208d1843e96732d40506793ac56290773d9d20c6416df434beb802102321451b58cc9f85dadbd855b289f5733676b835613a30edfc85156c037e02afedc1ff0bb8025e3abc5a5db4322c844727897f0fa4d7011dd1e840347e7b1e943011850e4e26a23b91b6028ec3e5df302bcf732195cdfad8d4b4cb47b8c7c6280af43e66b4af45bec1f192643a34fb3085a3130971561a01a&p=8f7fd10685cc40f319bd9b7a52&user=baidu</A>回复:[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
不知是否达到ASI的要求?回复:[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
GB/T12501-90和GB/T12501.2-97已作废,替代标准为GB/T17045-2006。<br>GB/T4728系列,1~5是2005版本,6~13是2008版本。<br>GBJ63-90已作废,替代标准为GB/T50063-2008。<br><br>回复:[分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年
<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>多谢二位兄台</FONT> [分享]技术标准、规范有效版本清单 电气专业 09年