关于地下室同一防火区内消防风机
一个防火分区有分布在各处的消防风机4台,能否在防火分区设一个双电源切换箱,然后放射式到风机控制箱?回复:关于地下室同一防火区内消防风机
<P>要是防火分区面积很大是不行的</P>回复:关于地下室同一防火区内消防风机
比如1000平方米,你觉得合适吗回复:关于地下室同一防火区内消防风机
<P>有风机房的必须单独设置双电源箱,如果没有风机房可以考虑在防火分区内设置一个双电源箱。</P>回复:关于地下室同一防火区内消防风机
地下室有的一个防火分区1000平米,而防烟分区最大500平米,建议末端切换最少2个,即,个管个,否则就不能称为末端切换了回复:关于地下室同一防火区内消防风机
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 22:51:22</I>)的发言<BR>一个防火分区有分布在各处的消防风机4台,能否在防火分区设一个双电源切换箱,然后放射式到风机控制箱?</DIV><BR><BR>可以放射供电,末端切换!回复:关于地下室同一防火区内消防风机
<P>地下室有的一个防火分区1000平米,而防烟分区最大500平米</P><P>四台机器为一个防火分区效力,只要彼此靠近一起双切没有问题!</P>
<P>但一定要是末端配电了!</P>
回复:关于地下室同一防火区内消防风机
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 22:51:22</I>)的发言<BR>一个防火分区有分布在各处的消防风机4台,能否在防火分区设一个双电源切换箱,然后放射式到风机控制箱?</DIV><BR><BR>要是防火分区面积太大,是不行的