关于630KVA变压器的阻抗电压Ud%的选择问题....
<P>630KVA干式变压器的阻抗电压Ud%的选择有两个 4/6</P><P>到底选择哪个啊?各有什么有缺点?</P>
<P>6,损耗大,对开关的短路电流要求低<BR>4,损耗小,对开关的短路电流要求高<BR>阻抗大了 短路电流就小了<BR>开关分段能力就稍微底点了</P>
<P>大家一般选择的是6还是4的比较多?请都给个意见</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009-3-23 18:10:54 编辑过」</div>
回复:关于630KVA变压器的阻抗电压Ud%的选择问题....
<P>记得油变多数是4%</P>回复:关于630KVA变压器的阻抗电压Ud%的选择问题....
以前看过相关的资料,容量在630KVA及以下的是4%,630到1600为6%,2000、2500为8%回复:关于630KVA变压器的阻抗电压Ud%的选择问题....
<P> 变压器的阻抗是选大还是选小,要看用在那里,节能就选阻抗小的,为了限制短路电流,就选阻抗</P><P> 大的。究竟选多大,要看把短路电流限止到何等成度。</P>
回复:关于630KVA变压器的阻抗电压Ud%的选择问题....
<P>选用4的</P>