回复:青岛市建筑工程管理局关于加强对建筑施工现场临建房屋用电安全管理的通知

字太小了,看不见,楼主编辑一下。。。

gdx8785 发表于 2009-3-23 22:40:57

回复:青岛市建筑工程管理局关于加强对建筑施工现场临建房屋用电安全管理的通知

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 17:33:36</I>)的发言<BR>
<P>请注意,此处宿舍为<STRONG>建筑施工现场临建房屋,</STRONG></P>
<P>1.图中1AP1进漏电断路器为3P,我以前这么做的时候审查提了强规</P>
<P>2.1AP1计算负荷42KW如何求得?</P></DIV>
<P><BR>"1AP1计算负荷42KW如何求得?"----------24kw(W1回路)+3x4x2kW(W3;W6;W9;W11 回路)</P>
<P>应该是等于48kW(安装容量)</P>
<P>48x0.9=43.2kW,也得不到42kw这个数字<BR></P>