beaty 发表于 2009-3-23 15:53:31

冷若冰 发表于 2009-3-23 18:22:29

回复:储油间接地

<P>“需做二点接地引线,”这话是什么意思?</P>
<P>常规做法:储油间做等电位联结,入户油管加避雷器。</P>
<P>我印象中是这么回事的。。。</P>

gdx8785 发表于 2009-3-23 19:27:44

回复:储油间接地

<P>爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范</P>
<P>GB 50058-92</P>
<p>
<P>第4.3.9条 火灾危险环境接地设计应符合下列要求: <BR>一、在火灾危险环境内的电气设备的金属外壳应可靠接地。 <BR><FONT color=#ff3300>二、接地干线应有不少于两处与接地体连接。</FONT></P>

治学以诚 发表于 2009-3-23 20:31:38

woshichuizi 发表于 2009-3-23 22:59:13

回复:储油间接地

<P>柱子上留两个接地连接卡或者做个等电位板应该可以了吧</P>

firefoxes 发表于 2009-3-24 09:52:27

回复:储油间接地

<P>C:\Documents and Settings\All Users\Documents</P>

firefoxes 发表于 2009-3-24 09:55:50

回复:储油间接地

怎么上传图片啊???我有一本图集上有

gdx8785 发表于 2009-3-24 10:03:36

回复:储油间接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>firefoxes</B></FONT> 在(<I>2009-3-24 9:55:50</I>)的发言<BR>怎么上传图片啊???我有一本图集上有</DIV><BR><BR>现在编辑你自己的帖子,就可以看见"上传附件"按钮了
页: [1]
查看完整版本: 储油间接地