tongshuai 发表于 2009-3-23 11:29:02

单相设备的计算电流

做配电系统图,单相断路器出线接单相负载,计算电流是需不需要转化三相等效,即是用S/380*根号3,还是S/220?

gdx8785 发表于 2009-3-23 11:33:41

回复:单相设备的计算电流

不管是用三相负荷计算还是单相负荷计算,其结果是一样的

tongshuai 发表于 2009-3-23 13:02:54

回复:单相设备的计算电流

<P>应该是我没描述清楚</P>
<P>我的意思是是用I=P/220还是I=S/220?是用哪个公式来算单相断路器所接的单相设备这段线路的计算电流???</P>

shi329 发表于 2010-3-22 11:48:32

Ijs=Pe*Kx/220V*功率因数

东海龙王 发表于 2010-3-22 14:25:26

楼上正解。
你想估算的话,千瓦数乘5就是电流。