关于一个预留变压器及低压配电柜问题.............
<P>现在做一住宅楼,此楼计算下来需要一台800KVA变压器,本来就设置一800KVA变压器,但甲方现在要求现在把旁边一个还未设计的楼(未设计的楼也没规划,具体是什么楼都不清楚)的变压器及低压配电柜也放到里面,两变压器低压相互联络。</P><P>请问这个预留的变压器及低压配电柜应该设计到什么程度。就吧变压器及配电柜子的联络母线及位置电缆沟做完就好了吧。 断路器就不预留了吧,只留及个空柜子和柜子里的母线。</P>
回复:关于一个预留变压器及低压配电柜问题.............
预留出空间可以了吧?回复:关于一个预留变压器及低压配电柜问题.............
<P> 甲方的想法不错,须要把待建楼的规模用途讲清楚,两栋楼共用一供配电室,节约投资,运行灵活,</P><P> 合理使用变电容量等,带来不少好处。</P>
<P> 电气设计一次完成,分期建成。土建需一次建成,开空留洞预埋件及安装槽钢等等。同时注意二期工</P>
<P> 程设备运输等。还要注意低压母线分段,上第二母线段时,不影响一段正常运行。</P>