回复:总等电位联结的学习心得
PEN---接PE---接MEB---接N,<BR>回复:总等电位联结的学习心得
楼上的图很正确回复:总等电位联结的学习心得
那总开带漏电~用4P时呢?怎么个图示法?把从N排接出N线接入开关?那和PEN接入总开有什么区别?不都是连通的吗?小弟愚钝~各位大哥指导下回复:总等电位联结的学习心得
<DIV class=quote>以下是引用 <B>pidan</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 10:11:34</I>)的发言<BR>那总开带漏电~用4P时呢?怎么个图示法?把从N排接出N线接入开关?那和PEN接入总开有什么区别?不都是连通的吗?小弟愚钝~各位大哥指导下</DIV><P><BR><BR>"那总开带漏电~用4P时呢?怎么个图示法?把从N排接出N线接入开关?"-----------对</P>
<P>"那和PEN接入总开有什么区别?不都是连通的吗?"-------------有区别,PEN线不允许断开.</P>
回复:总等电位联结的学习心得
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 11:31:27</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>pidan</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 10:11:34</I>)的发言<BR>那总开带漏电~用4P时呢?怎么个图示法?把从N排接出N线接入开关?那和PEN接入总开有什么区别?不都是连通的吗?小弟愚钝~各位大哥指导下</DIV>
<P><BR><BR>"那总开带漏电~用4P时呢?怎么个图示法?把从N排接出N线接入开关?"-----------对</P>
<P>"那和PEN接入总开有什么区别?不都是连通的吗?"-------------有区别,PEN线不允许断开.</P></DIV>呵呵~谢谢<STRONG>gdx8785!</STRONG></FONT><BR><BR>
回复:总等电位联结的学习心得
<DIV class=quote>"那总开带漏电~用4P时呢?怎么个图示法?把从N排接出N线接入开关?"-----------对</DIV>此时N排需分成两段,漏电前和漏电后不可相连,实际上漏电前只有一个连接点,就是接向漏电断路器。那么这个地方还要不要设N排,我没什么研究,据专家讲,还是必须的,即一个配电箱有两个N排 好帖常温习