二类住宅需不需要做应急的备用照明
<P>按GB50368-2005 9.7.3条是要做</P><P>按GB50045-95 9.2.3条是不用做疏散照明</P>
回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明
不需要回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明
<P>高规:</P><P>9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。</P>
回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明
<P>应急照明是需要的:照明要,疏散指示不要</P><P>9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:<BR>9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)</P>
<P>。</P>
<P>9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。</P>
<P>9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min。</P>
回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明
<P>要作应急照明。。。</P><P>GB50368-2005 9.7.3条和GB50045-95 9.2.3条并不矛盾。</P>
<P>前者说的是“应急照明”,后者说的是“疏散指示”;二者都与疏散有关,功能上有所区别。</P>
回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明
<P>疏散照明包括疏散指示标志灯与疏散通道照明疏散通道照明要设</P>回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明
<P>我认为;</P><P>疏散指示不做,因为是住宅,大家熟悉,</P>
<P>疏散照明需做</P>
回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明
还要注意一点就是新民规的术语,疏散照明包括疏散指示和安全出口指示,疏散指示可以不做,安全出口指示还是要做的.