求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!
<P>八层住宅建筑 老师在看图时说这个电梯属于二级负荷 要有备用电源 我查了一下 高层的客梯 照明属于二级负荷 那么这个电梯是不是属于二级负荷呢?求教各位了!先谢谢大家</P>回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!
用不着咬文嚼字,不管是一级还是二级,电梯一般都要用双电源供电,用CC级双电源切换装置吧,价格不高,寿命很长,双电源箱和单电源配电箱的价格相差不多回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!
八层住宅,不属高层建筑。其消防属3级负荷,一般不必双电源供电回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!
<P>楼主的建筑不是高层,电梯可按三级负荷处理。</P><P>有条件时还是可以按二级来做。毕竟电梯对老年人来说依赖性较大。</P>
回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!
7-9层住宅建筑为小高层,所设电梯作人们垂直交通工具,宜设备用回路。回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!
<P>一般住宅有条件设当然好,比如甲方愿意。不是硬性规定</P>回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!
负荷定性应为三级,可设双电源提高电梯使用可靠性,双电源可不在末端切换。回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lisancheng</B></FONT> 在(<I>2009-3-17 9:55:59</I>)的发言<BR>负荷定性应为三级,可设双电源提高电梯使用可靠性,双电源可不在末端切换。</DIV><P><BR><BR>可不在末端切换是什么意思?</P>
<P>如果设双电源 切换箱一般应设置在什么位置?</P>