回复:关于火灾探测器设置问题

消防控制室不用设咽干,外走廊我认为不需要设,烟雾很难积聚,而火灾自动报警是为了实现早期报警。<br><br><br>

治学以诚 发表于 2009-3-12 21:45:24

dqlenovo 发表于 2009-3-12 22:53:03

回复:关于火灾探测器设置问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009-3-12 20:04:58</I>)的发言<BR>
<P>有人提出:消控室可不设感烟探测器,大家发表一下看法</P></DIV><BR>要先着火就是笑话了。<BR>

xuhui6512 发表于 2009-3-13 07:38:03

回复:关于火灾探测器设置问题

<P>作为高层建筑外走道或许是烟雾的必经之路,建议采用光电式感烟探测器,不要用离子感烟探测器</P>

haver 发表于 2009-3-13 10:12:57

回复:关于火灾探测器设置问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009-3-12 20:04:58</I>)的发言<BR>
<P>有人提出:消控室可不设感烟探测器,大家发表一下看法</P></DIV><BR><BR>医生就不用体检吗?

beaty 发表于 2009-3-14 09:35:25

xuhui6512 发表于 2009-3-15 10:21:50

回复:关于火灾探测器设置问题

当然需要在消防中心做感烟探测器,消防中心虽然有人值班,也存在疏忽,如晚上由于劳累而睡觉,外出解手等问题

嘿嘿嘿嘿 发表于 2009-3-15 16:47:02

回复:关于火灾探测器设置问题

做上吧,又不碍事,免得验收出问题。外走道,不做

lingyan 发表于 2009-3-15 20:54:56

回复:关于火灾探测器设置问题

厕所和电井里不要忘了哦!

东海龙王 发表于 2009-3-15 23:26:39

回复:关于火灾探测器设置问题

<P>外走道没必要了。</P>

beaty 发表于 2009-3-16 08:44:53

xuhui6512 发表于 2009-3-17 08:15:55

回复:关于火灾探测器设置问题

规范没有说外走道不设。作为高层建筑外走道或许是烟雾的必经之路-------实际工作中有这样的情况。如果烟雾封锁了该层走道人员也是无法通过的。比如29层着火,30,31层的外走道很可能被烟雾封闭,明白吗?

lisancheng 发表于 2009-3-17 10:12:04

回复:关于火灾探测器设置问题

火灾探测器作为早期预警,用在外走廊效果不是很明显,如果等它报警了,我相信各楼层的人用眼睛都看见了吧