发表于 2011-7-28 22:00:06
在99D303-2 P25/26SF-1 双速风机电路图:
风机箱电源接线只有4根 L1 L2 L3 N
看不明白楼主的双速风机配线怎么有低速和高速的八根呢?
MOLLER
发表于 2011-7-29 15:49:23
路过
学习之中。。。。。
jychen1
发表于 2011-7-29 18:01:37
要看电机的接线要求,具体看说明书。
有可能用到三线,也有可能用到六线吧。
wzgzaz
发表于 2011-7-29 18:05:15
用七根导线 低速运行配线BV-3X4 高速运行时NH-BV-4X6.0。
sgf2002
发表于 2011-7-29 22:01:51
以下是引用 woshichuizi 在(2009-3-11 23:38:15)的发言
我的一个双速风机(平时低速排风,消防高速排烟)。 ...
yueyue 发表于 2009-3-12 21:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
月月说得对,大概是总工不懂双速风机接线,总工也见得什么都懂
luohuan
发表于 2011-8-26 11:13:08
本帖最后由 luohuan 于 2011-8-26 11:14 编辑
高速时,低速线路也是通的,不过电流是1/2
小菜 发表于 2009-3-22 13:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
高速的时候,低速的接触器都断开的,怎么还会有电流???
尺短寸长
发表于 2011-8-26 12:53:28
注意:高速的时候,QAC2、3是闭合的。
1U、1V、1W侧是有电流的。
luohuan
发表于 2011-8-26 16:09:12
原来如此 {:lol:}
whq_sgz
发表于 2011-12-28 23:34:20
总工的意见正确的,双速风机不仅应选同截面导线,而且还用同型号的,只是导线根数不同。”尺短寸长“是明白人
尺短寸长
发表于 2011-12-29 07:58:18
回复 24# whq_sgz
总工的意见不正确。双速风机高、低速一般选不同截面导线。{:lol:}
huangod
发表于 2011-12-29 09:01:22
高速时QAC3把双Y的中性点闭合,为什么此处电流是相电流的1/2?我一直没明白。我怎么看也是等于相电流啊。请尺总讲解一下。
配电设计手册 p659 图12-3 下面的注解(a) km3星形接触器,电流为0.5Ir2(Ir2为高速接触器电流)
huangod
发表于 2011-12-29 10:43:52
似乎明白了,高速YY接线时,当每一相的两个绕组阻抗相等时,电流确实是一半。
gblgb
发表于 2011-12-29 19:51:03
呵呵,
平时3KW和消防7.5KW,是星三角关系么?
尺短寸长
发表于 2011-12-29 20:10:45
回复 28# gblgb
不是星三角降压启动的那种关系。
wga918
发表于 2013-1-16 08:41:46
因为进线按要求不小于6平方。在小于6平方时当然全取6平方,大于6平方时,按照大小取。