弱电机房!
<P>弱电机房什么时候才考虑,高层办公楼电气应注意什么问题,方案阶段,最近新出的图集上08D800上有所规定高层办公强电井需大于4平米,弱电井应大于5平米,这是依据的什么东东,是必须的么?</P>回复:弱电机房!
按5平米左右来考虑,已经够用。回复:弱电机房!
<P>依据</P><P>办公建筑设计规范<STRONG>JGJ 67--2006</STRONG></P>
<P>4,5.9 高层办公建筑每层应设强电间,其使用面积不应小于4m<SUP>2</SUP>,强电间应与电缆竖井毗邻或合一设置。</P>
<P>4.5.10 高层办公建筑每层应设弱电交接间,其使用面积不应小于5m<SUP>2</SUP>。弱电交接间应与弱电井毗邻或合一设置。</P>
<P><BR> </P>
回复:弱电机房!
<P>摆一台综合布线机柜进去就发现没有4平方是进不去人的</P><P>所以我们的原则是 越大越好 </P>