蓝孩 发表于 2009-3-10 20:31:21

关于暗防雷的施工??

<P>请问暗防雷的施工有什么规范要求吗?</P>

beaty 发表于 2009-3-12 11:36:32

dqlenovo 发表于 2009-3-12 22:55:00

回复:关于暗防雷的施工??

考虑由些对行人的二次伤害可定比接闪器暗敷设付出更多。

19860529 发表于 2009-3-19 11:39:32

whlevil 发表于 2009-3-19 12:19:54

回复:关于暗防雷的施工??

为了避免相关专业纠纷,还是作明敷的好

治学以诚 发表于 2009-3-20 08:13:23

小菜 发表于 2009-3-20 15:44:39

回复:关于暗防雷的施工??

楼上不对,女儿墙不能暗敷,图集也没有暗敷做法,屋面可以暗敷,比如上人屋面,一般做在保温层下

蓝孩 发表于 2009-3-20 20:54:57

回复:关于暗防雷的施工??

谢谢了各位

冷若冰 发表于 2009-3-21 17:57:36

回复:关于暗防雷的施工??

<P>高层暗敷设避雷带是一种很大胆的做法。</P>
<P>这么多年来,我只看见过一例高层采用,审图时我通过了,不知道高层暗敷设到底有什么不利后果。</P>
<P>多层暗敷设很多了,确实会有雷击,结果是恐慌。</P>
<P>建议还是采用明敷设。</P>
<P>俗话说:天打雷劈。这个心理负担很大哦。。。</P>

小菜 发表于 2009-3-22 13:23:06

回复:关于暗防雷的施工??

女儿墙的暗敷,除去别墅,我都不会让它通过的,理由是有安全隐患,且做法没有规范依据。曾经有雷击时女儿墙上的混凝土碎片伤人的报道。

冷若冰 发表于 2009-3-22 17:13:12

回复:关于暗防雷的施工??

<P>女儿墙压顶暗敷设的做法有图集。</P>
<P>确实有碎块伤人的危险。。。。</P>

枫叶 发表于 2009-6-10 17:19:43

回复:关于暗防雷的施工??

你们只管说屋面不可以暗敷,那上人屋面怎么解决防雷问题,我看图集也有做法,但很少

冷若冰 发表于 2009-6-13 11:36:33

回复:关于暗防雷的施工??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2009/6/10 17:19:43</I>)的发言<BR>你们只管说屋面不可以暗敷,那上人屋面怎么解决防雷问题,我看图集也有做法,但很少</DIV>
<P><BR><BR>1、做明敷的避雷带,在屋面上做支架支撑。</P>
<P>2、做暗敷的避雷带,暗敷在屋面隔热层内,防水层外。</P>
<P>这么说,满意否。。</P>

pigl 发表于 2009-6-16 02:56:07

回复:关于暗防雷的施工??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2009/6/10 17:19:43</I>)的发言<BR>你们只管说屋面不可以暗敷,那上人屋面怎么解决防雷问题,我看图集也有做法,但很少</DIV><BR><BR>啥子意思,跟上不上人有啥关系?是说人上去被雷打?那打雷时人就不上去嘛。

pigl 发表于 2009-6-16 03:15:54

回复:关于暗防雷的施工??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/3/20 8:13:23</I>)的发言<BR>
<P>仅限于女儿墙压顶内暗敷,屋面不可暗敷。屋顶的避带网格的保护对象就是屋面防水层。防雷规范是一部伪科学的规范。</P>
<P>确实只可在女儿墙压顶内暗敷,混凝土厚度不能超过2CM。避雷网格是不能暗敷的。</P></DIV><BR>网格就是保护防水层,这个说法第一次听到。严重怀疑自己白搞了这么些年设计。<BR>
页: [1] 2
查看完整版本: 关于暗防雷的施工??