[讨论]供电给热风幕(三相,22KW)的配电箱中除了断路器外还用设置接触器和热继电器吗?

请问:供电给热风幕(三相,22KW)的配电箱中除了断路器外还用设置接触器和热继电器吗?如何整定?

whlevil 发表于 2009-3-3 15:43:53

回复:[讨论]供电给热风幕(三相,22KW)的配电箱中除了断路器外还用设置接触器和热继电

<P>只用断路器就可以了,最好问问设备专业是不是还有个小风机</P>

autowater 发表于 2009-3-4 13:04:19

回复:[讨论]供电给热风幕(三相,22KW)的配电箱中除了断路器外还用设置接触器和热继电

<P>我的做法:分别给电加热器一路(20kW),给风机一路(200W),不需要接触器和热继电器</P>