woshichuizi 发表于 2009-3-1 21:23:46

一个没星的小酒店10000平方左右,现在设置变压器2台各500KVA左右,请问....

<P>一个没星的小酒店10000平方左右,现在设置变压器2台各500KVA左右,请问高压到底应该采用KYN型的中置柜还是采用环网型柜?</P>
<P>一般什么时候用KYN型中职柜什么时候用环网柜?</P>

monkeyboss 发表于 2009-3-2 09:27:48

回复:一个没星的小酒店10000平方左右,现在设置变压器2台各500KVA左右,请问....

<P> 中置柜的全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构,上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室。由于断路器在中间曾,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。</P>
<P>       所谓中置式就是指开关柜的断路器被组装成手车,在开关柜的中部可以拉出推进,一般断路器都是真空断路器(配合微机保护来分合),包含电源侧和负荷侧的动触头,省掉了隔离开关,上部是电源主母线排和二次控制端子和仪表等,下部是负荷侧的接线,一般安装了电流互感器,过电压保护器(氧化锌避雷器)。</P>
<P><BR><BR>环网柜就是中压系统中的负荷开关柜(含组合电器)的俗称。</P>

woshichuizi 发表于 2009-3-2 11:17:38

回复:一个没星的小酒店10000平方左右,现在设置变压器2台各500KVA左右,请问....

<P>晕,你的名词解释图集上就有.</P>
<P>做的时候应该怎么选择?</P>

woshichuizi 发表于 2009-3-2 12:59:12

回复:一个没星的小酒店10000平方左右,现在设置变压器2台各500KVA左右,请问....

环网柜不可以装继电保护吗?

就差钱 发表于 2009-3-3 18:30:43

回复:一个没星的小酒店10000平方左右,现在设置变压器2台各500KVA左右,请问....

用中置柜

mzlele 发表于 2009-3-4 09:54:08

回复:一个没星的小酒店10000平方左右,现在设置变压器2台各500KVA左右,请问....

都行

lhchen 发表于 2009-3-5 20:20:02

回复:一个没星的小酒店10000平方左右,现在设置变压器2台各500KVA左右,请问....

<P>                      实现对变压器环网供电,需选用集成变压器,将10KV配网系统的电缆,变压器保护设备(如熔断器)</P>
<P>            与变压器高度集中,加上电缆选用插拔式与电源组成环网。</P>