sunny1982 发表于 2009-2-21 11:50:06

请教高手

<P>十几台台220V设备台共用一个插座可以吗?每个台上都配有一个插座.也就是第一台接到墙面的插座上,后面的台子依次接到前一个台的插头上.这样安全上有什么问题吗?第一个台子能承受吗?我怕电流太大,可做的人说没事,墙面上的插座是两根线并起来接的,说没问题.求助!这十几台相当于是串联吧.</P>

lingyan 发表于 2009-2-21 15:12:05

回复:请教高手

<P>不可以,一般一个回路上的插座不宜多于10个,你的这些台上的东东是不是同时工作,如果是同时工作,就更不可以了,插座之间的连接关系都是并联的关系!</P>
<P><a href="http://www.szqdt.com" target="_blank" >www.szqdt.com</A></P>
<P><a href="http://www.szqdt.com" target="_blank" >www.szqdt.com</A></P>

sunny1982 发表于 2009-2-21 17:40:39

回复:请教高手

是同时使用的,这样的话是不是使第一台设备上电流过大啊,非常感谢

lingyan 发表于 2009-2-21 20:48:32

回复:请教高手

<P>不是第一台设备上的电流大,而是总电流大,也就是第1个插座和电源之间连接的导线中电流大,我建议你分为三个回路,每个回路上平均分配插座数量,如果有18个插座,每个回路上接6个插座,如果有15个插座,每个回路上接5个插座,如果有16个插座,有2个回路上接5个插座,有1个回路上接6个插座,明白了吗?</P>
<P>不用客气,这是我应该做的,,如果需要用双电源切换,可以用QTS1双电源切换控制器加两个接触器的形式,叫CC级双电源切换,性价比高。</P>

lingyan 发表于 2009-2-21 21:14:07

回复:请教高手

就是照这样去接线就可以了<BR>

xuhui6512 发表于 2009-2-22 05:50:44

回复:请教高手

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sunny1982</B></FONT> 在(<I>2009-2-21 11:50:06</I>)的发言<BR>
<P>十几台台220V设备台共用一个插座可以吗?每个台上都配有一个插座.也就是第一台接到墙面的插座上,后面的台子依次接到前一个台的插头上.这样安全上有什么问题吗?第一个台子能承受吗?我怕电流太大,可做的人说没事,墙面上的插座是两根线并起来接的,说没问题.求助!这十几台相当于是串联吧.</P></DIV><BR>如果是固定设备,建议每组插座采用微断做短路保护,如此会安全的多<BR>

sunny1982 发表于 2009-2-22 19:39:11

回复:请教高手

超级感谢
页: [1]
查看完整版本: 请教高手