han2003 发表于 2009-2-20 21:01:16

[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

<P>王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨<BR></P>
<P></P>
<P><BR><BR> </P>

秋石 发表于 2009-2-20 21:03:00

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

好!

han2003 发表于 2009-2-20 21:17:10

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

<P>论文提到的小女孩触电的视频,可以看这个地址:</P>
<P><U><FONT color=#800080><a href="http://you.video.sina.com.cn/b/15971769-1267084551.html" target="_blank" >http://you.video.sina.com.cn/b/15971769-1267084551.html</A></FONT></U></P>

东海龙王 发表于 2009-2-20 21:27:22

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

不和国际接轨是不行的。我辈努力!

阿斯 发表于 2009-2-21 21:27:09

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

<P>努力!</P>

阿斯 发表于 2009-2-21 21:30:37

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

<P>再努力</P>
<P>我检查了公司电动门情况,发现施工有很大问题,就给董事长打了整改建议的报告</P>
<P>电气安全事故警钟长鸣啊</P>

plainlife 发表于 2009-2-23 09:49:55

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

<P>加油!</P>

lilyhello 发表于 2009-2-23 14:32:56

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

下来看看

dqlenovo 发表于 2009-2-24 05:44:39

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

<P>看了÷那个视频。小孩是鞋子甩掉后出现问题的。</P>
<P>说是检测电压是12伏,哪来的12V?这个12V有很大的问题, 电动门工作电压是220V.很有可能是电动门接地接到了N线上,当电源侧N线断了后,电动门就带220V电压了。事后再检测时,N线又接通了,所以测出是12V. </P>
<P>12V说明两个问题,1是电动门接地肯定是接错了。2是N线存在接触不良的现象。这两个问题同时出现时就会电人。</P>
<P>检测部门是如何检测的?有没有常识呀?生命?为何不追究那个12V是如何出现的?</P>
<P>从设计角度出发,我的认识: </P>
<P>1 此类装置应加强绝缘,应用双绝缘电缆确保绝缘。</P>
<P>2 应装RCD保护。</P>
<P>3 电动门应接地或在地面铺金属网做等电位。</P>
<P>4 考虑利用回路开关做接地故障保护。必须精确计算,确保0.4s内动作。</P>

chudayi 发表于 2009-2-24 19:50:37

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

谢谢楼主,好资料

阿斯 发表于 2009-4-7 15:53:04

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

<P><a href="http://you.video.sina.com.cn/b/16428629-1436644495.html" target="_blank" >http://you.video.sina.com.cn/b/16428629-1436644495.html</A></P>
<P>这个声音比较大</P>

秋石 发表于 2009-4-11 17:05:28

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

<P>冯工是有心人,懂哥是上心的人,如此中国电气安全大有希望!</P>

秋石 发表于 2009-4-11 17:09:27

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

我是伤心之人

阿斯 发表于 2009-4-11 18:11:01

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2009-4-11 17:05:28</I>)的发言<BR>
<P>冯工是有心人,懂哥是上心的人,如此中国电气安全大有希望!</P></DIV>   <FONT face=黑体><FONT color=#0000ff size=3>秋石兄过奖了</FONT></FONT><BR><BR>

snoopy2k 发表于 2009-4-30 14:10:08

回复:[下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨

<P>王老的文章一定要认真研读</P>
页: [1] 2
查看完整版本: [下载]王老最新论文:我国建筑电气标准应与国际电工标准接轨