室外配电箱(柜)的IP防护等级最低标准是不是IP55?
室外配电箱(柜)的IP防护等级最低标准是不是IP55?室外灯具的IP防护等级最低标准是不是和配电箱一样?回复:室外配电箱(柜)的IP防护等级最低标准是不是IP55?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-2-17 7:29:37</I>)的发言<BR><P>见过路边的,全是钢板,不留任何孔缝。</P></DIV><BR><BR> 那你要有个IP等级啊.
回复:室外配电箱(柜)的IP防护等级最低标准是不是IP55?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gzditsf</B></FONT> 在(<I>2009-2-16 16:51:33</I>)的发言<BR>室外配电箱(柜)的IP防护等级最低标准是不是IP55?室外灯具的IP防护等级最低标准是不是和配电箱一样?</DIV><BR><BR>至少IP54,最好IP65回复:室外配电箱(柜)的IP防护等级最低标准是不是IP55?
这都不重要,赶快用局部TT吧,呵呵回复:室外配电箱(柜)的IP防护等级最低标准是不是IP55?
<P>楼上的回答的好像和题目不怎么对应啊? </P>回复:室外配电箱(柜)的IP防护等级最低标准是不是IP55?
<P>IP54可防溅水,IP55可防淋水,</P><P>在室外一般用IP65,如果环境中灰尘较大,或经常降暴雨可以选更高的IP等级</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 wosuwoxing 在 2009-2-25 15:53:40 编辑过」</div> 哪里有规定的? 哪里有规定的?
theseus 发表于 2012-9-17 16:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
JGJ T163-2008城市夜景照明设计规范
回复 9# sgf2002
向元老致敬! 问题太笼统,需要看你的配电柜内的元件配置和使用类别。 向元老致敬!{:4_117:} 感谢9楼,之前找了好久都没找到出处,谢谢! 室外一般是IP54 户外IP54最低要求
消防泵房IP55,比户外还苛刻一些。。。消防泵房IP54不行吗?