请教:小高层住宅的哪个动力配电方案合理?
<P>一12层住宅,两个单元。动力与住宅照明分开进线,这里不谈照明,只说动力。动力进两路电源(一常用,一备用),一个单元进一路,然后再引至另外一个单元,每路电源都带两个单元的动力负荷。假设每个单元有两个动力负荷,既电梯和屋顶的风机。</P><P>我想到两种做法:以常用电源为例</P>
<P>A电源先进入一单元,然后引一个回路到二单元的一层,在此设一个配电箱,从此箱引出两个回路至负荷。</P>
<P>B电源先进入一单元,然后引两个回路直接到二单元的负荷,如需要可在二单元的一层设缓线箱。</P>
<P>我的想法:两种做法各有利弊,A做法比B做法在二单元多了一个箱子,一层的空间是很紧张的,箱子很多,包括弱电的。这是缺点。B做法的缺点是操作不方便,一旦二单元的动力负荷需要切断电源,只能到一单元去操作,因为二单元没有总开关。但不知道这违不违反规范的规定,有没有相关的规范条文提到这个问题。</P>
<P>请教一下:采用哪个方案好一些?</P>
<P>谢谢!</P>
回复:请教:小高层住宅的哪个动力配电方案合理?
<P>A要好。就是一个箱子的事</P><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xuhui6512 在 2009-2-11 6:48:38 编辑过」</div>
回复:请教:小高层住宅的哪个动力配电方案合理?
<P>谢谢楼上的回复!</P><P>还想听听其他朋友的意见,你们遇到这种情况会怎么做?</P>
回复:请教:小高层住宅的哪个动力配电方案合理?
<P>我的做法是每个单元设置2路动力进线。</P><P>可以由一单元的2路动力进线T接至2单元</P>
回复:请教:小高层住宅的哪个动力配电方案合理?
<P>谢谢嘿板!</P><P>A做法和你的方法有相似之处,就是箱子的数量一样的.当然,原理不同.</P>
<P>我没有做过T接的,不了解.是不是就是在进线箱总开关前接线,然后再引至二单元吗?那计量是怎么处理的呀,两个单元都加表吗?这个做法,是否需要看电业部门的意见呢?</P>
<P>另外我很关心B做法是否违反规范?毕竟不合理和违反规范是两回事,是两个概念.</P>
回复:请教:小高层住宅的哪个动力配电方案合理?
<P>可设两总进箱,带两单元全部负荷,一用一备,两箱子一样。</P>回复:请教:小高层住宅的哪个动力配电方案合理?
最好用放射式供电,全楼算来应该是电梯两用两备,风机两用两备,共八回线路。回复:请教:小高层住宅的哪个动力配电方案合理?
同意楼上的放射式回复:请教:小高层住宅的哪个动力配电方案合理?
就是耗费钱,业主不愿意回复:请教:小高层住宅的哪个动力配电方案合理?
<P>电源引自内部变电间:</P><P>单元式住宅楼,一般不多余三单元,相同种类的负荷可以共用电源进线.</P>
<P>楼主这种情况主备电源均应该设置2个电缆T接箱,电梯一个、风机一个,从T接箱放射式配电到末端双电源切换箱。</P>
<P>电源引自公用低压电网:</P>
<P>可以将动力总电源进线箱代替T接箱,放射式配电到末端双电源切换箱。</P>
<P>所以B方案更合适。</P>
回复:请教:小高层住宅的哪个动力配电方案合理?
<P>分位两种:</P><P>1.有地下室的:则在地下室设一配电室,设一用一备两个动力配电箱放射式配电</P>
<P>2.无地下室的:每单元一层设2个电源箱,放射式配电到电梯及风机。</P>
回复:请教:小高层住宅的哪个动力配电方案合理?
<P>整个图 比较好</P>
页:
[1]