woshichuizi 发表于 2009-2-5 18:13:32

看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

如图<BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009-2-5 18:14:19 编辑过」</div>

wosuwoxing 发表于 2009-2-5 20:32:33

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

一个是PE至接地极的接地线<br>另外一个是低压柜内PE排至变压器外壳的接地线<br><br><br><br>

lingyan 发表于 2009-2-5 21:07:41

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

意思就是PE母排要直接接地

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2009-2-6 8:37:32 编辑过」</div>

治学以诚 发表于 2009-2-6 08:01:00

xuhui6512 发表于 2009-2-6 09:50:56

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009-2-5 20:32:33</I>)的发言<BR>一个是PE至接地极的接地线<BR>另外一个是低压柜内PE排至变压器外壳的接地线<BR><BR><BR><BR></DIV><BR>讲的好!<BR>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2009-2-6 16:48:22

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

这图画的让人看得费解,如果有平面图就好了 ,意思应该就是WO版说的那样

lhchen 发表于 2009-2-7 09:54:48

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<P><FONT size=4>                                                这张接线图的不同理解</FONT></P>
<P><FONT size=4>            1   变压器外壳接地可就地接地,没有必要引到低压配柜接PE母排接地。</FONT></P>
<P><FONT size=4>            2   变压器中性点不允许就地接地,需用绝缘母线引至低压配电柜接PEN母排。</FONT></P>
<P><FONT size=4>            3   低压配电柜的PEN母排通过联条接至PE母排,实现变压器中性点接地。</FONT></P>
<P><FONT size=4>            4   PEN母线与PE母排之间联条,可装电流互感器,配上继电器,作变电所的漏电保</FONT></P>
<P><FONT size=4>                  护。</FONT></P>
<P><FONT size=4>             5   这样可在配电装置配出TN-S TN-C-S TN-C及TT系统。</FONT></P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2009-2-7 20:13:14

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhchen</B></FONT> 在(<I>2009-2-7 9:54:48</I>)的发言
<P><FONT size=4>             5   这样可在配电装置配出TN-S TN-C-S TN-C及TT系统。</FONT></P></DIV><BR><BR>可以配出TT系统吗,一般TT系统的工作接地和保护接地是用不同的接地极的

cqzrm 发表于 2009-2-7 20:32:46

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhchen</B></FONT> 在(<I>2009-2-7 9:54:48</I>)的发言<BR>
</FONT></P></DIV>
<P><BR>以上几条都很精彩。</P>
<P>觉得图例不一定就对,可能是想体现变配电室内环形接地连接。变压器外壳、低压柜PE排可以和环形接地线“就近连接,多处连接”。<BR></P>

阿斯 发表于 2009-2-7 22:34:16

</FONT></P></DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>是的</FONT><BR><BR>

sgj365 发表于 2009-2-7 23:22:08

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<P>都是高手,我不懂。。。</P>

<P>我是学生~~~</P>

治学以诚 发表于 2009-2-8 08:01:44

lhchen 发表于 2009-2-8 09:05:37

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<P>                              <FONT size=4>可以配出TT系统。由变压器引出的是PEN母排,至低压配电装置接的</FONT></P>
<P><FONT size=4>                   是PEN母排,通过联桥将PEN母排和PE母排联结在一起。如果从相线母排</FONT></P>
<P><FONT size=4>                  引出L1L2L3和从PEN母排引出N线,那么引出的系统就是TT。</FONT></P>

小菜 发表于 2009-2-8 17:23:59

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

lhchen讲得对,图画得不对

仙人掌 发表于 2009-2-8 23:32:00

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

楼上的理解的有道理,我个人看法也雷同,还没那么全?