看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?
如图<BR><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009-2-5 18:14:19 编辑过」</div>
回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?
一个是PE至接地极的接地线<br>另外一个是低压柜内PE排至变压器外壳的接地线<br><br><br><br>回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?
意思就是PE母排要直接接地<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2009-2-6 8:37:32 编辑过」</div>
回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009-2-5 20:32:33</I>)的发言<BR>一个是PE至接地极的接地线<BR>另外一个是低压柜内PE排至变压器外壳的接地线<BR><BR><BR><BR></DIV><BR>讲的好!<BR>回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?
这图画的让人看得费解,如果有平面图就好了 ,意思应该就是WO版说的那样回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?
<P><FONT size=4> 这张接线图的不同理解</FONT></P><P><FONT size=4> 1 变压器外壳接地可就地接地,没有必要引到低压配柜接PE母排接地。</FONT></P>
<P><FONT size=4> 2 变压器中性点不允许就地接地,需用绝缘母线引至低压配电柜接PEN母排。</FONT></P>
<P><FONT size=4> 3 低压配电柜的PEN母排通过联条接至PE母排,实现变压器中性点接地。</FONT></P>
<P><FONT size=4> 4 PEN母线与PE母排之间联条,可装电流互感器,配上继电器,作变电所的漏电保</FONT></P>
<P><FONT size=4> 护。</FONT></P>
<P><FONT size=4> 5 这样可在配电装置配出TN-S TN-C-S TN-C及TT系统。</FONT></P>
回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhchen</B></FONT> 在(<I>2009-2-7 9:54:48</I>)的发言<P><FONT size=4> 5 这样可在配电装置配出TN-S TN-C-S TN-C及TT系统。</FONT></P></DIV><BR><BR>可以配出TT系统吗,一般TT系统的工作接地和保护接地是用不同的接地极的
回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhchen</B></FONT> 在(<I>2009-2-7 9:54:48</I>)的发言<BR><P><FONT size=4> 这张接线图的不同理解</FONT></P>
<P><FONT size=4> 1 变压器外壳接地可就地接地,没有必要引到低压配柜接PE母排接地。</FONT></P>
</FONT></P></DIV>
<P><BR>以上几条都很精彩。</P>
<P>觉得图例不一定就对,可能是想体现变配电室内环形接地连接。变压器外壳、低压柜PE排可以和环形接地线“就近连接,多处连接”。<BR></P>
</FONT></P></DIV> <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>是的</FONT><BR><BR>
回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?
<P>都是高手,我不懂。。。</P><P>我是学生~~~</P>
回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?
<P> <FONT size=4>可以配出TT系统。由变压器引出的是PEN母排,至低压配电装置接的</FONT></P><P><FONT size=4> 是PEN母排,通过联桥将PEN母排和PE母排联结在一起。如果从相线母排</FONT></P>
<P><FONT size=4> 引出L1L2L3和从PEN母排引出N线,那么引出的系统就是TT。</FONT></P>
回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?
lhchen讲得对,图画得不对回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?
楼上的理解的有道理,我个人看法也雷同,还没那么全?