计算电流为600A,采用630A的空开,电缆选用ZRYJV-5X400的还是2跟185的并联好?回复:电缆截面选择~
<P>忘记说了 </P><P>空气中敷设,长度约18M</P>
回复:电缆截面选择~
2根比较好些。回复:电缆截面选择~
<P>假设:电缆室内空气中单根敷设,环境温度40度考虑,暂不论热稳定、压损等因素:</P><P>ACB长延时脱扣630A,电缆可以取ZC-YJV-1-2×(3×150+2×70)并联,或ZC-YJV-1-2×(3×185+2×95)并联。</P>
回复:电缆截面选择~
2跟185的并联好回复:电缆截面选择~
<P>什么东西这么大电流?</P>回复:电缆截面选择~
并联不如用母线回复:电缆截面选择~
<P>还是2根185的合适啊</P>回复:电缆截面选择~
能用一根电缆的,就尽量用一根。运行起来,使用并联电缆当然是没有用一根的好的。回复:电缆截面选择~
<P>国外有每相三根630单心电缆并接得情况。</P><P>并接电缆的载流量比单根的大,同时降低超大截面在施工中的难度,比如敷设、接线端子头等等。</P>
回复:电缆截面选择~
<P>你这种情况,不用按照机械强度校验截面。</P><P>满足其余三个条件即可-------------------</P>
<P>1、按照发热条件选择截面,就是电缆截面能承载计算电流;</P>
<P>2、按照电压降校验截面;国际通用的计算方法是按照电流矩来核算,少用中国一些图籍的负荷距计算方法。</P>
<P>3、按照短路热效应校验截面,S〉=I*SQRT(T)/K。</P> 电缆的选择涉及到材料配方、电压等级、防水、编码等,你表示的不规范,可参考霍尼韦尔的参数