回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
<P>图纸的名称是什么呢?也想下来学习学习呢.?</P>回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wyman2008</B></FONT> 在(<I>2009-3-26 11:38:00</I>)的发言<BR><P>图纸的名称是什么呢?也想下来学习学习呢.?</P></DIV>我的电脑有这个,今天才看到你的短信。<BR><BR><BR>
回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
谢谢了龙王回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
"自保"指的是何意思呢.回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
<P> </P><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 alm0124 在 2009-3-30 20:09:04 编辑过」</div>
回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
<DIV style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word"><DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/0.gif"><STRONG></STRONG></DIV>
<P>我的做法:选KB0. 各卫生间与排风机连锁控制,正常工作时任一卫生间通风器开启时,联动排风机运行。当全部卫生间通风器关闭后,排风机停止运行。</P></DIV>
回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
呀,咋2个回复?不会操作,请版主删除。回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
<P>其实需要2根线控制风机启动,一根火线一根地线。每家装个带有两组常开触点的机械闭锁的按钮,一组用来接卫生间照明,一组用来启动风机</P><BR><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xuhui6512 在 2009-4-6 9:47:25 编辑过」</div>
回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
使用卫生间时,打开照明,风机运行,离开卫生间时,关灯,风机也关了回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
这个我也经常碰到,也采用2个开关控制,画图简单,一个开风扇,另外一个逻辑或开屋顶风机,哈哈~~回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2009-3-30 21:37:52</I>)的发言<BR>这个我也经常碰到,也采用2个开关控制,画图简单,一个开风扇,另外一个逻辑或开屋顶风机,哈哈~~</DIV><BR><BR><FONT size=5>一个</FONT>带有两组常开触点的机械闭锁的按钮,一组用来接卫生间照明,一组用来启动风机回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-3-31 0:19:14</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2009-3-30 21:37:52</I>)的发言<BR>这个我也经常碰到,也采用2个开关控制,画图简单,一个开风扇,另外一个逻辑或开屋顶风机,哈哈~~</DIV><BR><BR><FONT size=5>一个</FONT>带有两组常开触点的机械闭锁的按钮,一组用来接卫生间照明,一组用来启动风机</DIV><BR>最初的工程我这样设计,结果人家施工单位打电话说这种东西哪里有卖?他们买不到!我说不知道,,所以搞2个单联开关可以的(双联也可以,只是施工方容易接错线)<BR>
回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
<P>如果2个按钮,就怕卫生间灯关了,风机没关------节能的问题又来了</P>回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-3-30 21:07:17</I>)的发言<BR>使用卫生间时,打开照明,风机运行,离开卫生间时,关灯,风机也关了</DIV><BR><BR>你指的是不是把灯和风机串在一起呀?可灯与风机的额定电流不一样哦!我这样想的...回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-3-30 21:03:37</I>)的发言<BR><P>其实需要2根线控制风机启动,一根火线一根地线。每家装个带有两组常开触点的机械闭锁的按钮,一组用来接卫生间照明,一组用来启动风机</P></DIV><BR><BR>“两组常开触点的机械闭锁的按钮”是指一个开关控制灯与风机两条线路吗?那我要同时开灯和风机怎么办?