正压送风机的双电源(控制箱)在屋顶楼梯间,但是风机在屋顶,线路到室外去,

正压送风机的双电源(控制箱)在屋顶楼梯间,但是风机在屋顶,线路到室外去,这种情况此处的双电源箱处应该选择SPD1还是SPD2?

dqlenovo 发表于 2009-1-14 14:40:35

回复:正压送风机的双电源(控制箱)在屋顶楼梯间,但是风机在屋顶,线路到室外去,

应该前级别

plainlife 发表于 2009-1-14 17:07:22

回复:正压送风机的双电源(控制箱)在屋顶楼梯间,但是风机在屋顶,线路到室外去,

<P>SPD1</P>